聚氯乙烯絕緣護套耐火電力電纜概述
產品特點及用途:廣西電投線纜有限公司-中交投電纜。
電氣性能:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜具有良好的電氣性能和化學穩定性。
結構簡單:結構簡單,使用方便。
耐火特性:電纜除了能在正常的工作條件下傳輸電力,還能在著火燃燒時保持一定時間的正常運行。適用于核電站、地鐵、隧道、高層建筑等與防火安全和消防救生有關的地方。
阻燃特性:阻燃電力電纜的主要特點是電纜不易著火或著火時延燃僅局限在一定范圍內,適用于電纜敷設密集程度較高的場所。
執行標準:該類產品通常按照GB12706-91(等效采用IEC502)標準生產,阻燃、耐火電纜還符合IEC332-3、IEC331標準。
特殊需求:也可按用戶所需的技術要求生產。
耐火等級:耐火型電纜的耐火性能應符合GB/119216.21-2003標準。
阻燃級別:阻燃型電纜按GB/T18380.3-2001標準規定分成A、B、C三種不同的阻燃類別,其中A級類別的阻燃性能最優。
無鹵低煙:無鹵低煙阻燃型電纜按企業標準組織生產,阻燃性能按GB/T18380.3-2001標準規定,煙濃度通過GB/T17651-1998規定的試驗。
應用范圍:電纜適用于交流50Hz的輸配電線路中。
最高溫度:正常運行時電纜導體最高溫度不超過90°C;短路時(最長持續時間不超過5s),電纜導體最高溫度不超過250°C。
敷設條件:敷設電纜時的環境溫度不低于0°C,單芯無鎧裝電纜最小彎曲半徑不小于電纜外徑的20倍,多芯無鎧裝電纜最小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
耐火類型:耐火類型包括N、ZAN、ZBN、ZCN、ZDN等5類。
耐火測試:成品電線電纜的耐火特性要求和試驗方法符合GB12666.6規定,在A級950-1000°C或B級750-800°C火焰中燃燒90-180分鐘,在額定電壓下不擊穿。
電氣測試:成品電纜在20°C時能經受3.5kV電壓試驗5分鐘不擊穿。
特殊性能:除上述特性外,其他性能與其相應的普通型電線電纜相似。廣西電投線纜有限公司-中交投電纜。
產品型號
一般型號:NH-VV、NH-VV22等。
具體型號:如NH-VV-0.6/1kV、NH-VV22-0.6/1kV等。
耐火控制電纜:NH-KVV等。
耐火電線:NH-2271EC01(BV)-450/750V等。
廣西電投線纜有限公司-中交投電纜。